如何计算建筑体积
发表评论: 按功能分区分别计算用水量,如地上按其功能分区计算用水量V1,地下按功能分区计算用水量V2;则该建筑用水量取V1和V2的最大值,且消防水泵取值也需要按最大值取值。
2025-07-16 16:38
-
一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
发表评论: 需要,应按通规要求执行,通规未明确其不设,则需要设。
2025-07-16 15:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 规范明确是“最近”,但是同时需要满足两个安全出口之间不大于62.5m。
2025-07-16 15:48
-
消防开业前问题
发表评论: 与是什么场所无关。
2025-07-16 15:20
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 也可以采用桥架防水处理,达到防火目的,但这个方案需要得到当地消防机构同意,明确桥架处理长度。
2025-07-11 16:00
-
直通室外是什么意思
发表评论: 就是没有走道,开门就通室外。
2025-07-11 09:39
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算
2025-07-10 13:57
-
燃气标间不能设在厨房内?
发表评论: 你同事是对的。
2025-07-10 13:54
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 要看临街商铺的体积,体积大于5000,则不行;若体积小于5000,规范不明确,但人防工程里则可以使用1股水流。
2025-07-10 10:06
-
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?
发表评论:
2025-07-10 09:51
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 这个叫水平组合建造,还有一种是垂直组合建造。
2025-07-09 08:53
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以,消防电梯机房之间也需要分隔。
2025-07-09 08:43
-
消防设施需必备
发表评论: 食品加工厂属于丙类厂房,至少应配备的消防设施有:室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明疏散指示系统、灭火器,至于其他消防设施应根据建筑高度、建筑面积等因素综合设计。
2025-07-08 10:45
-
顶层楼梯间的疏散指示
发表评论: 个人理解:顶层疏散指示按正常楼层进行布置,上屋面的第一个楼梯平台及以上疏散指示指向屋面。
2025-07-08 10:39
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 有防火间距要求,只是每个地方执行标准不一致。
2025-07-08 10:27
-
小区和单元楼连着的商铺也算商业服务网点,那能在小区里面开门开窗吗?
发表评论: 个人意见(以当地消防部门要求为准):这个具体需要看商业网点开口与住宅开口之间距离确定,各个地方要求不一致,大部分要求2栋建筑最近开口之间距离不小于6m,大于6m这个距离则可以开口。
2025-07-08 10:26
-
燃气间和厨房的便于通风和防爆泄压窗面积多少
发表评论: 至于泄压面积,规范未明确。
2025-07-04 17:23
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 应根据室外用水量确定和市政供水管道形式确定。
2025-07-04 16:27
-
120平方需要两个安全出口
发表评论: 不能满足疏散要求。
2025-07-04 16:07
-
办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
发表评论: 不能。改变了办公楼的使用功能,增加了疏散人数、火灾荷载、电源荷载等因素,大大增加了火灾危险性。