消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

zcbricoh

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 电动排烟窗平时开启状态
    发表评论: 不可以,相关依据查看《建筑防烟排烟系统技术标准》

    0 0 2025-07-15 14:32

  • 手提式灭火器
    发表评论: 新规实施前生产的灭火器可以正常使用。

    0 0 2025-07-15 14:23

  • 占地面积大于1500平方米,总面积大于3000平方米的注塑车间,要设置自动喷水灭火系统吗?
    发表评论: 需要设置自动灭火系统,可参考建规50016    8.3.18.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:   1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;     2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;     3 占地面积大于1500m²的木器厂房;    4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

    0 0 2025-07-07 16:04

  • 楼梯间安装应急疏散指示标志事宜
    发表评论: 需要增加方向疏散指示标志灯具

    1 0 2025-07-07 15:58

  • 防火卷帘手动速放装置
    发表评论: 防火卷帘门手动速放装置的操作手柄(或拉环)的底端距离地面(或完成面)的高度应在 1.3米至1.5米 之间。

    0 0 2025-07-05 13:31

  • 支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
    发表评论: 10公分应该不行吧,间距最少应该是1米

    0 0 2025-07-05 13:28

  • 电动排烟窗具备联动开启和手动按钮开始后,还需要设置温控释放装置么?如果需要,具体是如何设置呢?
    发表评论: 《建筑防排烟技术标准-GB51251》有明确规定:4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

    0 0 2025-07-05 11:40

  • 金属消火栓箱体耐火极限到底是多少?
    发表评论: 只要按规范施工,暗装消火栓的墙体仍可达到1小时或2小时耐火极限,选用合规防火箱体 + 严格封堵缝隙 + 箱体背面防火增强。选用钢制防火箱体(壁厚≥1.2mm),内部填充岩棉(密度≥80kg/m³)等A级不燃材料;箱体与墙体间隙缝隙≤3mm,并用防火密封胶(如硅酮防火胶)或防火岩棉填塞密实;箱体嵌入后,背面需用防火板(如12mm玻镁板)或防火砂浆封堵,厚度≥墙体原厚度;箱门采用≥1.2mm钢板,且与箱体接缝处加装防火密封条。

    0 0 2025-07-05 10:38

  • 【图】报警阀前面的是什么阀门?
    发表评论: 消防泄压阀,主要用于消防给水系统中,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,保护管道和设备安全,通常安装在消防泵的出水管道上。

    0 0 2025-07-04 16:40

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 电梯门口和其他疏散通道上的防火卷帘门设置了两步降

    0 0 2025-07-03 14:19

1
积分
11
提问
1
回答
10

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭