消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

常见错误:偏心异径管顶平接的选型错误!

发布于:2025-04-11 12:32


规范要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

其他如50084,51457,50498,50898亦由此要求就不一一赘述了。



错误做法



于是乎很多做了如此管顶平接。
整体符合规范要求,细节上尚有不足




正确做法


1.《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000(2008版)

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010

做法示例
c大于或等于5×(b-a)且斜角不大于30°





总结

偏心异径管长度不应小于管径差的5-7倍且坡度不大于30°


建议在施工过程中或者之前指出该指导性意见,不建议在施工后提出该细节问题,否则容易挨揍。。。。



作者:张冬华,消防回形针


请写下您的评论评论

评论 | 4

成都魏工 2025-04-11 12:47 10 [回复]举报

高!学习收藏了。

倾君策 2025-04-18 11:11 10 [回复]举报

容易挨揍

看猫走不动道 2025-04-30 15:03 00 [回复]举报

在回形针那里看到了

刘汉明 2025-07-17 06:57 00 [回复]举报

工业金属管道设计规范,这个平时还真是用得少

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载