全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多线盘手动启动消防泵视频
尊敬的石老师您好!我是本网站最忠实的用户,消防资源网也给我们工作带来了极大的方便,谢谢您无私的奉献!
在日常的工作中,经常会遇到一个问题:在消防控制室利用多线盘手动启动消防泵,当水泵房未设值班室且无人值守的情况下,消防泵控制柜处于手动状态时,依据规范要求和图集明示,应当能启动消防泵。但很多消防检测以及验收人员均不能理解,并且本网站上有通过多线盘启动消防泵的操作视频,该视频应该是在水泵房设有值班室且有人值守的情况下的控制方式,这样就给很多的施工方、消防检测以及验收人员带来误解,并以此视频作为依据。
消防资源网在业内是比较权威的网站,影响力大,覆盖面广,网站的答疑及视频为广大的消防从业人员解决了实际问题,充分体现了答疑专家的专业水平和大家对消防资源网的绝对信任。所以,关于消防控制室多线盘手动启动消防泵(防排烟风机)的视频,能否请石老师予以明确,消防泵(防排烟风机)控制柜的手/自动在什么情况下多线盘可以启动和不可以启动。
打扰百忙之中您和各位专家老师,特表歉意!