自然排烟窗对流
自然排烟窗一定要形成对流才可以吗
-
楼梯间与前室正压送风
一类高的两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别正压送风)1-16F(六层不通)6F有消防电梯前室一个,六层单独设置了两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别都正压送风)1-6F,请问7层联动时,六层前室送风口需打开吗,依据是什么?
-
电动排烟窗平时开启状态
粉碎间的电动排烟窗可以设计为平时常开,火灾联动关闭么,有规范依据么
-
铁皮风管厚度允许偏差多少
镀锌钢板板材厚度允许偏差多少
-
排烟口打开问题
谢谢老师回答:一个防烟分区的二个感烟探测器反应,是所有此防烟分区的排烟口都打开吗?打开一个排烟口,连锁启动风机,风机启动后此防烟分区的其他排烟口会打开吗
-
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
-
建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
根据《消防设施通用规范》建筑高度大于50米的公共建筑应设置机械加压送风系统。那《建筑防排烟系统技术标准》3.4.2表3.4.2-3这条的意义何在?或者用于什么情况下?
-
隧道内排烟风机有联动要求么
隧道内设置的排烟风机,采用纵向排烟方式,轴流风机,平时通风火灾时转排烟,这种风机当发生火灾时有自动联动要求么?单设置手动转换可以么?
-
风机启动方式.
风机控制方式中5.2.2第三条和5.1.2第三条 消防控制室手动启动,设计是一组多线敷设至消控室,也可以现场配电箱手动启动或串总线联动控制。请问这个多线能否不施工,或敷设时必须由每台风机单独引多线至消控室吗,能否多台风机串联,最多串联几台?
-
地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
做了一个项目,地上大于500平米房间,层高有11米,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?审图提要机械补风。请问下大家做法呢?