关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)中10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2 暗敷时,应穿
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
-
KTV包间是否必须设应急灯?
KTV包间是否必须设应急灯?
-
顶层楼梯间的疏散指示
请问下顶层楼梯间的疏散指示应指向屋面还是下层?
-
楼梯间安装应急疏散指示标志事宜
各位大神好!说明:丙类厂房为2011年建成,总高度为17m,局部2层,早已通过消防验收并投入使用。当时消防设计图上从局部2层下一层的楼梯间内未设置消防疏散方向指示标志,在一.二层楼梯连接防火门设有安全出口指示标志。想咨询一下:楼梯间内也需追加设置方向疏散指示标志吗?谢谢!
-
配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?
如上2图:配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话,是否可算备用照明?
-
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该多少米按装一个?
人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该怎么安装,是多少面积安装一个,还是多少米按装一个?
-
消控室水泵房等备用照明问题
各位专家,我在工作中遇到了一类相同的问题,想请教大家:现在好多项目对消控室、水泵房内备用照明有疑义,争议点在《消防应急照明技术标准》3.8.2条规定。 对于3.8条规定,我是这样理解的: 1. 3.8.1条所说的需要备用照明和疏散照明,这个疏散照明就是指的咱们平时说的那个消防应急照明,有的是在顶上,是圆灯,有的是在安全出口的上方,方块带两个眼睛那个灯;这个照明参与联动,有火情时,会在切普通电之前点
-
条文出自哪个规范
消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。请问这条规定出自哪个规范哪个条款?
-
疏散指示灯距转角?
这个转角处的疏散指示标识安装的有无问题1:是否符合规范中转角两侧<1m的规定2:刚好在转角处是否影响视野图中这个该如何判定