全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小马 2022-04-22 10:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
我前几天就在问答一个问题里。
看见过一个设计院咨询电影院项目的回复文件,讲的电影院的无窗问题,回复方是住建的还是规范编制的我也忘了,不过我记得他们回复的是,观影厅内设置有放映窗,这个放映窗也算窗户,那这样理解好像就意味着观影厅内部的装修材料耐火等级可以不按照无窗房间来设计。我记得我保存了那个图片。但是刚才去找,没找到。
刘丽波 2022-04-22 23:32 2 赞
0 踩 [回复] 举报
在《建规》8.5.4节的无窗房间是指无外窗或设固定窗的房间,在《装修》规范里无窗是指无外窗,在外边能通过固定窗看清房间内部的房间不算无窗房间。具体看你问哪个专业。
骆焕 2023-10-06 13:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解:
根据需要确认的问题不同来确定,无窗房间出现在两本规范里,防火规范和装修防火规范
GB 50016-2014(2018年版 ) 建筑设计防火规范
第 8.5.4 地下或半地下建筑(室 ) 、地上建筑内的 无窗房间 【备注:此处无窗房间 是指无外窗或设固定窗的房间 】 ,当总建筑面积大于200m 2 或一个房间建筑面积大于 50m 2 ,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范
第 4.0.8 无窗房间【备注:有观察窗即可】 内部装修材料的燃烧性能等级除 A 级外,应在表 5.1.1 、表 5.2.1 、表 5.3.1 、表 6.0.1 、表 6.0.5 规定的基础上提高一级。
消防网友75339 2025-01-04 22:10 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人感觉这个研究院的回复简直是糊弄!首先装修规范条文里说了为什么要把无窗房间的材料等级提升:一是便于观察,二是便于排烟,三是便于救援。按照这个研究院的回复,只要便于观察就行了,一个500平方的无窗空间只需要在门上挖一个2平方厘米的洞,再用固定式玻璃封上就不算无窗房间了(按照这个回复,并没有对开窗的面积进行具体规定)?不需要考虑排烟?不需要考虑救援?
这个研究院还有一个回复,是观众厅,说是观众厅上方放映室里有放映口,那个地方有窗,也可以视为有窗房间,我都能笑死,到底是放映厅危险还是观众厅危险?我记得有个规定是在放映厅的放映口要与观众厅有防火分隔的,到他这里居然变成可以进行观察、排烟、救援的可开启外窗了!
还有一个问题,现在很多地方都根据他的这个回复,弄出了很多乱七八糟的措施,例如在门上挖一个很小的洞,美其名曰只要便于观察就行,眼小的就把洞挖小一点,眼大的 就把洞挖大一点,或者把房间的一面墙凹进去一点,在这面墙上开一个窗户,再把这个窗户的四周全部封堵,这样就规避无窗房间了,请问这样怎么便于观察,怎么便于排烟,怎么便于救援,胡弄!对于这样的解释,我也是无语,谁叫人家嘴大!但是从消防角度讲,不认可这种做法。
窗的理解一般不是理解为靠建筑外墙设置的吗?你意思不管我的窗设置哪个位置,无论可不可以打开,只要有可以看见内部的窗口都界定位有窗房间?