消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

3层及以下室外疏散钢梯还需要考虑耐火极限吗?

《建筑防火通用规范》第7.1.11.2三层及以下室外疏散楼梯可采用难燃性质的材料和木结构,请问:3层及以下室外疏散钢梯平台和梯段还需要考虑耐火极限吗?

云丹 | 2024-07-18 17:07
请写下您的回答回答

回答 | 5

周家斌 2024-07-19 08:36 00 [回复]举报

参考规范组《建通规》实施指南

LHH2737   回复: 周家斌2024-07-19 10:15

老师你好,这本书可以作为图审的依据吗

0    1 [回复]举报

周家斌   回复: LHH27372024-07-19 15:43

可以参考啊,规范组的指南比一般的专家水平还是高的,再说这条文没争议

0    0 [回复]举报

yxr123@@@   回复: 周家斌2024-11-14 14:01

耐火极限要多少呢,要喷涂防火涂料么。

0    0 [回复]举报

消防检查 2024-07-19 09:05 00 [回复]举报

需要。难燃是燃烧性能,耐火极限仍是考虑因素之一。

关闭

关闭

手机APP下载